发布于:2011-12-16 16:04:16
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
(请教):根据《住宅设计规范》GB50096-1999 中
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
我想请教一下第5条,如果总进线不是可以断开中性线的开关会有什么后果啊?
我们单位办公区域三相供电,TN-S系统,现在是总进线开关63A-3P-C系列的空开,后面分别是照明和插座漏电开关。所有N线都是统一接在一块N排上,这样配电会有什么后果啊?请高手指教一下
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
co1480753910206
沙发
根据《中华人民共和国住房和城乡建设部》第1093号公告,现批准《住宅设计规范》为国家标准,编号GB50096—2011,其中第873条为强制性条文,必须严格执行。第873条 “每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”。
2016-12-03 16:37:03
赞同0
-
卡卡西585
板凳
就是必须断开N线
2015-01-19 14:28:19
赞同0
加载更多电源总开关就是指户电表箱里面的空气开关。
“空气开关”(俗称闸刀开关)不仅是国家法令法规的硬性规定必须安装,也是电网技术的严格要求,更是对人民群众生命财产安全的有力保障。
回复 举报
回复 举报