土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【讨论】关于建筑物分配电箱电涌保护器的选择

【讨论】关于建筑物分配电箱电涌保护器的选择

发布于:2011-12-16 13:14:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近有个疑问,就是现在很多设计院在设计的时候,建筑物内的总配电箱,设置一级电涌保护器,分配电箱设置二级电涌保护器,好像形成一种传统,加上我们这边电涌保护器都是气象局提供,价钱高的离谱,最高有六千多。我想问一下 这个有没有什么依据?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • mao58427117
    mao58427117 沙发
    这方面的设计也一直是我的一个盲区,参考师傅的设计图纸我看做住宅的话。就是进单体的所有总的配电箱,动力箱,还有屋面风机动力箱,电梯动力箱等箱子加了电涌保护器。但是型号参数也不知道是怎选择的。也不知道他们的选择到底出处来自哪里?请大仙解答
    2013-12-13 17:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • juehao
    juehao 板凳
    每个地方都不一样的吧。我们这里基本上规定以建筑物单体作为考虑的对象,那么建筑物的总配电箱处就要设置一级的电涌保护器,而后就要看保护设备的情况,如果是单层厂房,基本没有精密仪器的就没有要求装二级,不过还要看设计院的设计,多层厂房的分配箱基本会安装二级的电涌保护器。
    2012-01-30 10:00:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家对防雷新规范中的专设引下线是如何理解?

请问大家对防雷新规范中的专设引下线是如何理解?

回帖成功

经验值 +10