最近有个疑问,就是现在很多设计院在设计的时候,建筑物内的总配电箱,设置一级电涌保护器,分配电箱设置二级电涌保护器,好像形成一种传统,加上我们这边电涌保护器都是气象局提供,价钱高的离谱,最高有六千多。我想问一下 这个有没有什么依据?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • mao58427117
    mao58427117 沙发
    这方面的设计也一直是我的一个盲区,参考师傅的设计图纸我看做住宅的话。就是进单体的所有总的配电箱,动力箱,还有屋面风机动力箱,电梯动力箱等箱子加了电涌保护器。但是型号参数也不知道是怎选择的。也不知道他们的选择到底出处来自哪里?请大仙解答
    2013-12-13 17:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • juehao
    juehao 板凳
    每个地方都不一样的吧。我们这里基本上规定以建筑物单体作为考虑的对象,那么建筑物的总配电箱处就要设置一级的电涌保护器,而后就要看保护设备的情况,如果是单层厂房,基本没有精密仪器的就没有要求装二级,不过还要看设计院的设计,多层厂房的分配箱基本会安装二级的电涌保护器。