故 10kV电动机 单相接地电流=单相接地电容电流=9.5A+0.5A = 10A
依据GB 14285 4.13.3 必须配单相接地保护,而且保护动作跳闸
此题关键就是校验短路电流的灵敏系数,满足就是速断不满足就是差动
10kV母线最小运行方式下短路容量为75MVA,10kV母线最大运行方式下短路容量为100MVA
则母线最小运行方式下Id = 4.12kA;母线最大运行方式下Id = 5.5kA
对应最小短路电流分别为 3.57kA;4.76 kA
一台10kV,800kW异步电动机,cosφ=0.8,效率为0.92,起动电流倍数为6.5,可自起动,电动机起动时间为10S,电流速断的可靠系数取1.4
电流速断按躲过自启动电流整定
Iz = 1.4x6.5x800/(0.92x0.8x根3x10)= 0.571kA
Id/Iz 远远大于2 ,选速断满足灵敏度要求