土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2011发输变电专业第二天下午35题

2011发输变电专业第二天下午35题

发布于:2011-12-16 11:00:16 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2011发输变电专业第二天下午35题:
高土壤电阻率地区,提高线路雷击杆塔顶时的耐雷水平,简单易行的有效措施是:
A减小对边相导线的保护角
B降低杆塔接地电阻
C增加导线绝缘子串的绝缘子片数
D地线直接接地


不知道大家都选的什么,这题好像在论坛里看过,前几年考过,不过没留意它,今年又考了。
考试时选了B降低杆塔接地电阻,也没找到出处。
大家看看线路设计手册P69页中这样的描述“...仅在个别高塔、大跨越,需要提高耐雷水平的情况下或个别高接地电阻杆塔上,才适当考虑耐受雷电过电压的需要,酌情增加绝缘子片数”,根据这段描述本题简单易行的有效措施应该选C

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • keae
    keae 沙发
    此题还有人讨论吗?
    2013-07-09 17:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • aimtofly
    aimtofly 板凳
    10kV电网总单相接地电容电流Icz=9.5A,电动机的电容电流Icm=0.5A
    故 10kV电动机 单相接地电流=单相接地电容电流=9.5A+0.5A = 10A
    依据GB 14285 4.13.3 必须配单相接地保护,而且保护动作跳闸

    此题关键就是校验短路电流的灵敏系数,满足就是速断不满足就是差动

    10kV母线最小运行方式下短路容量为75MVA,10kV母线最大运行方式下短路容量为100MVA
    则母线最小运行方式下Id = 4.12kA;母线最大运行方式下Id = 5.5kA
    对应最小短路电流分别为 3.57kA;4.76 kA


    一台10kV,800kW异步电动机,cosφ=0.8,效率为0.92,起动电流倍数为6.5,可自起动,电动机起动时间为10S,电流速断的可靠系数取1.4
    电流速断按躲过自启动电流整定
    Iz = 1.4x6.5x800/(0.92x0.8x根3x10)= 0.571kA

    Id/Iz 远远大于2 ,选速断满足灵敏度要求
    2012-07-17 09:25:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问最大工作电流和最大持续工作电流怎么理解啊?

DL5222-2005<《导体和电器选择设计技术规定》14.2.1条文说明中“...最大工作电流...最大持续工作电流....”,请问最大工作电流和最大持续工作电流怎么理解啊?谢谢!

回帖成功