本人负责一开山石厂工程,情况是这样共上两台800KVA变压器,各种设备总和功率近1200KVA.现有一台碎石机功率为200W采用软启动方式启动.距离配间柜约230米.采用185的铜芯电缆.现在投入使用后.碎石机可以正常启动.但运行一段时间久后就跳闸.测量后发现电压从380V降至330V.请问采用什么方法可以解决这种问题?既经济又可靠.在线等.急急.解决不了就赔钱啦!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
21kA/4s折算成1s就是42kA/1s
25kA/2s折算成1s就是35.35kA/1s
前者的要求比后者高,应该是可以覆盖后者的。