土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动热稳定试验讨论。

动热稳定试验讨论。

发布于:2011-12-16 10:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在设备的额定参数中,动热稳定电流是有要求的。在我们公司的产品规格中有两种参数:21kA/4s和25kA/2s。
按照I2*t来计算,21kA/4s的能量约1700,25kA/2s的能量为1200,在这种情况下,前者是否可以覆盖后者?
做热稳定试验是否只需要做一个比较高的试验?
希望有经验的人指导一下,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    动稳定能达到的话,我认为可以覆盖。
    2016-06-01 23:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • chg1982.-
    chg1982.- 板凳
    你可以用经验公式将两者都折算到1s的热稳定电流,就可以做比较了。
    21kA/4s折算成1s就是42kA/1s
    25kA/2s折算成1s就是35.35kA/1s
    前者的要求比后者高,应该是可以覆盖后者的。
    2012-08-04 16:42:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机启动运行后,电压降频繁跳闸,如何改善?

本人负责一开山石厂工程,情况是这样共上两台800KVA变压器,各种设备总和功率近1200KVA.现有一台碎石机功率为200W采用软启动方式启动.距离配间柜约230米.采用185的铜芯电缆.现在投入使用后.碎石机可以正常启动.但运行一段时间久后就跳闸.测量后发现电压从380V降至330V.请问采用什么方法可以解决这种问题?既经济又可靠.在线等.急急.解决不了就赔钱啦!