土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接地网防蚀金属材料性能试验研究

接地网防蚀金属材料性能试验研究

发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

研究经济有效的耐蚀接地网金属材料对于提高电网工作稳定性有重要意义。用电化学测试方法及电解试验方法在实验室进行了金属材料耐蚀性能筛选试验,并在变电站现场进行了小型埋置试验。试验结果表明,金属材料CL2的耐蚀性能比普通碳钢高5~7倍,这对于延长接地网使用寿命具有重要意义;镀锌钢作为接地材料对于延长接地网使用寿命实际作用不太显著。



附件名:20048251093399852375/Untitled-1.htm

文件大小:6K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • tsingbozhao
    tsingbozhao 沙发
    :victory: :) :) :) :) :) :hug: :hug: :hug:
    2009-08-05 11:28:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对增大配电线路输送容量的探讨

论文简介: 文章针对较大的用电负荷供电,由于地形条件的限制,无法开辟第2条配电线路通道,只利用有限的1条配电线路通道的情况下如何增大供电能力的问题提出了4种架设方法,并对各方法的优缺点及可行性作了分析。 附件名:20048291093763693757/对增大配电线路输送容量的探讨.htm 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10