土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ DGA在集合式电容器检测中

DGA在集合式电容器检测中

发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

集合式电容器内部的过热和放电可引起绝缘油大量分解,其发展可导致油绝缘迅速劣化等严重缺陷,本文通过对几例电容器绝缘油DGA(Dissolved Gas Analysis)结果分析认为开展集合式电容器绝缘油DGA工作是完全必要和可行的。



附件名:20049141095127045663/Untitled-3.htm

文件大小:5K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一起10kV电容器爆炸起火事故的启示

论文简介: 我局110kV东台变电所发生过一起10kV并联电容器爆炸起火事故。当时现场运行人员听到电容器室爆炸声响后,随即切断电容器组电源并进行灭火。故障的那只电容器安装在电容器组紧靠墙壁一侧。事故造成该电容器一侧的墙壁灼伤,另一侧邻近的两只电容器烧坏,四只电容器的喷逐式熔丝被烘熔。。 附件名:20049141095125327505/Untitled-2.htm 文件大小:2K