屋顶水箱不能满足最不利消火栓的静水压0.07MPA

发布于:2003-10-24 19:10:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当屋顶水箱不能满足最不利消火栓的静水压0.07MPA的时候,应采取哪几种方法?
一,可以用增压泵+气压罐?
二,可以用变频泵+气压罐?
希望各位能多谈谈

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄cyzf
    黄cyzf 沙发
    多层可不用,高层用稳压泵+气压罐,详见《高规》7.4.8
    2003-10-24 22:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • owens
    owens 板凳
    对增压泵的设置条件见《高规》7.4.7.2条要求,如何设置增压泵详见《高规》7.4.8条要求。