请教高手:关于冬季用板换代替低负荷冰水机的问题

发布于:2011-12-15 22:36:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
公司车间里冬季冰水使用量减少,开一台350RT的螺杆冰水机,正常运行时负荷只有不到50%;和同事设想能不能新增加一台板式换热器代替冰水机。现成的冷却塔大约有2500RT(具体记不清了)。
请问高手,这个设想有没有实际的可行性?如果想法可行,板换的换热量(规格、型号)如何确定???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 泡泡鱼
    泡泡鱼 沙发
    你把一次侧的供回水温度和二次侧的供回水温度定了,板换厂家和网上都有计算软件的,或者你自己也可算出换热面积,用对数平均温差和换热系数,换热系数一般取3000-5000w/m2*c
    型号就得厂家定了,各家的规格不一样的
    2011-12-22 17:00:22