土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 对汽车库通风设计的几点看法

对汽车库通风设计的几点看法

发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。



附件名:20048161092666104562/Untitled-48.htm

文件大小:4K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ianfire
    ianfire 沙发
    这个问题是存在的,但不是大问题,你有没有想一下,排风排演分别设置也有问题啊,首先机房和风井的问题就不好解决
    2009-06-16 15:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • yanghanbo921
    yanghanbo921 板凳
    设计中缺少资料,下来看看~~~~~~~~~~~~~~~~~!
    2009-06-11 20:57:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 653 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新技术控制空调系统的微生物污染

论文简介: 微生物和交叉感染控制一直是医院防止院内感染的重点,也是医院通风空调的主要任务。在第五届中国国际(北京)洁净技术论坛上,同济大学机械工程学院沈晋明教授指出,大量事实表明,医院空调往往是院内感染的主要根源之一。这种感染绝大多数是由普通舒适性空调所引起的,但有些也是所谓的净化空调出的问题。 附件名:20048161092665496764/Untitled-43.htm