土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 复杂条件下的碾压混凝土入仓施工实例

复杂条件下的碾压混凝土入仓施工实例

发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:

河南南阳回龙抽水蓄能电站下库大坝结构复杂,包括尾水洞、泄洪底孔和灌浆、交通廊道。着重叙述下库大坝的各种入仓手段和入仓方法。



附件名:20048161092644569370/Untitled-33.htm

文件大小:9K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • sh-wu
    sh-wu 沙发
    “当气温低于25℃时,混凝土的初凝时间在10h以上”

    我们这试验表明,当气温高于30~35℃时,混凝土的初凝时间在4h,当气温在9~12℃时,混凝土的初凝时间在10h左右。
    2009-01-30 11:17:30

    回复 举报
    赞同0
  • sh-wu
    sh-wu 板凳
    “真空溜槽:布置在左岸,负责坝体高程470m以上碾压混凝土的垂直运输。长33m,生产能力为120m3/h。”

    受料平台如何? 120m3/h基本上受料口是不停的有车卸料。如果场地限制,导致车辆卸料前倒车较困难,生产能力大打折扣。

    我们这实际操作过程中受受料口的场地影响,最大生产能力实测为40M3/h。

    “下库混凝土搅拌站距下库大坝平均按300m”,运输车辆只需要3台即可满足。因为90站实测7分钟一车料(6m3)。不能光计拌和一盘料的时间。90站实测小时生产强度是50m3。

    [ 本帖最后由 sh-wu 于 2009-1-30 11:12 编辑 ]
    2009-01-30 11:10:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程资料库

返回版块

1.35 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

东江水电站3号机减振增容改造及效益分析

论文简介: 东江水电站4台机组自投产以来振动一直过大,经过反复处理效果很不理想。电厂技术人员和国内外专家认真分析研究机组振动产生的原因,用半年时间对3号机进行大规模改造,达到了减振增容双重目的,进一步提高了电厂经济效益。 附件名:20048161092645108220/Untitled-34.htm 文件大小:6K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功