土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 户式空调系统中的燃气壁挂炉如何选择

户式空调系统中的燃气壁挂炉如何选择

发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

在户式空调系统中采用燃气壁挂炉供暖,才能使系统的户式意义在全年内都得以体现。燃气壁挂炉的选择要特别注意两点:一是其功率的确定;另一是炉内循环水泵的流量与扬程的匹配。由于壁挂炉具有供暖及供生活用热水两种功能,因此其功率取两者中所需之大者,当居住面积不太大,低于300平方米,尤其当水源为地表水的寒冷地区,其功率取决于生活用热水的功率,而不是供暖的功率;而水泵有600~900L/h的流量,0.8~1.6m的扬程,在楼内入住率100?全楼各户都正常采暖时就可满足需要,如果考虑间歇供暖以及入住不足,或上、下、前、后、左、右邻居采暖不同步的影响,水泵流量应为1000~2000L/h,扬程为2.5~10m才更安全些。



附件名:20048161092645234203/01-076.htm

文件大小:11K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhufang311
    zhufang311 沙发
    很好
    2010-12-23 10:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • qinlizhen
    qinlizhen 板凳
    不错
    2010-12-20 19:22:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 681 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京地区住宅采暖分户热计量设计经验与体会

论文简介: 在建设部实施了住宅采暖分户热计量的措施后,相应在采暖系统的设计上引起了一系列的与传统采暖系统不同的做法。本人在实践过程中对新采暖系统设计的概念及做法有了一定程度的认识。特别是建筑围护结构的热工性能、体型系数对建筑节能的重要影响;提出了在分户采暖设计中计算热负荷时值得注意的问题。 附件名:20048161092645470561/01-079.htm 文件大小:17K

回帖成功

经验值 +10