正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
各位大侠,室内消防用水量怎么计算啊??有什么公式吗?还是查规范里用水量表直接查出来啊???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句A=π×r×r
v不宜超过2.5m/s。
如果流量10L/s,厂房较大,厂区管道较长,建议采用DN100,尽量减少整个系统的水头损失,反之,可以采用DN80。
回复 举报
流量10L/S为DN100
流量15L/S为DN125
这是消防部门内部的规矩,
回复 举报