1、取水泵房两台新10KV高压电机280kw(泵房内很潮湿,电机放置很长时间了),Y接法,用2500V兆欧表测得一台相间绝缘电阻为400兆欧,另一台相间绝缘电阻180兆欧,请问这种情况下可以正常启动吗?(出厂说明书上写明出厂值为2000兆欧)领导要求21号开机拖动水泵试机,规范上说1KV不低于1兆欧就行,这个是不是太低了?
2、如果不行,请问用什么办法不拆机烘干的情况下提高绝缘电阻?
[
本帖最后由 awy420 于 2011-12-15 19:12 编辑 ]
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
大壮壮小壮壮
沙发
区管的说话,学习到了,但是绕组长期发热不会烧吗?
2017-07-07 09:55:07
赞同0
-
边军1001
板凳
楼主现在的阻值应该合格了,也不需要干燥,直接开机不会有问题。