10KV电机,绝缘电阻多大能允许启动?

发布于:2011-12-15 19:10:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、取水泵房两台新10KV高压电机280kw(泵房内很潮湿,电机放置很长时间了),Y接法,用2500V兆欧表测得一台相间绝缘电阻为400兆欧,另一台相间绝缘电阻180兆欧,请问这种情况下可以正常启动吗?(出厂说明书上写明出厂值为2000兆欧)领导要求21号开机拖动水泵试机,规范上说1KV不低于1兆欧就行,这个是不是太低了?
2、如果不行,请问用什么办法不拆机烘干的情况下提高绝缘电阻?

[ 本帖最后由 awy420 于 2011-12-15 19:12 编辑 ]

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 大壮壮小壮壮
    区管的说话,学习到了,但是绕组长期发热不会烧吗?
    2017-07-07 09:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • 边军1001
    边军1001 板凳
    楼主现在的阻值应该合格了,也不需要干燥,直接开机不会有问题。
    2017-07-07 07:40:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。