土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 4台120m3/h的泵噪音90分贝正常吗

4台120m3/h的泵噪音90分贝正常吗

发布于:2011-12-15 09:55:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近经手了这样一个事情,我们公司名下的一个小区因地势较高,水压整体不够,故向自来水公司申请自行建造一个二次加压泵房,在DN800的市政主管上引出一条DN400的支管,增加一套无负压设备自行加压,该无负压设备选用了4台APV(你懂的)120的水泵,扬程40m左右。

这个小区内有数十个子街区,每个子街区均自行配有地下生活水池及水泵房。二次加压设备的出水是进入各个生活水池的。

招标的时候厂家承诺设备整体噪音50分贝以下。但是安装上后,泵房内部噪声竟高达90分贝,引起附近别墅业主的强烈投诉。厂家辩解说4台泵额定流量共480,但是小区用水量较大,水泵常运行于额定流量之外。

但是经工程部实测,48小时范围内水泵的平均转输时流量为360t/h。短时高峰平均时转输为500t/h,夜间基本在100左右。日间基本运行于300-450t/h的范围内,未偏离水泵额定流量。

这个时候有人反映,一般情况下水泵的噪音不可能这么小,说国家的标准水泵也要80分贝左右,但他也说不出是哪条标准。我在网上查了很长时间,下了几本诸如离心泵技术条件II、GB_10890-89_泵的噪声测量与评价方法.pdf的标准,里边均未发现对水泵产品噪音的明确规定。

情况基本就是这样了,恳请大侠们解惑。
123.jpg

123.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • heihei1
    heihei1 沙发
    下次选水泵,要选低转速的
    2011-12-21 13:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • g137shuang
    g137shuang 板凳
    水泵进出水管采用柔性接头了吧
    2011-12-21 09:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下生活水池底板需要架空吗?

请问大家:地下生活水池采用钢筋混凝土浇筑,水池的底板需要架空吗?如果水池的底板贴着建筑建结构板做双层板,但不架空,属于违反规范要求吗?

回帖成功

经验值 +10