土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教喷淋管流速应取多少合适

请教喷淋管流速应取多少合适

发布于:2003-10-22 23:18:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问一般情况下,喷淋系统的配水干管和配水支管的流速应取多少合适,如果按3m/s,DN40的管径才可以带两个喷头,三个喷头就要DN50了,是不是取的偏小了些?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。
    具体带多少应计算,如果按楼上的那个,则末端干管管径一般要放大。
    2008-08-20 09:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • yydexiyuan
    yydexiyuan 板凳
    喷头:1-DN25
    2,3-32
    4--DN40
    5,8--DN50
    9,12--DN65
    13,32-DN80
    33,64-DN100
    65以上-DN150
    2008-08-19 14:34:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论一下;1000平米的木地板厂消防问题

按照《建规》的规定,1500平米以上的木器厂房需设喷淋,所以照此理解1000平米的木地板厂应该是不用设喷淋了。那末1000平米的木地板成品及原材料仓库呢?规范中没有具体的规定,只有600平米以上的火柴仓库需设喷淋。但是木材又比不上火柴的火灾危险性大。其他的人作过类似的工程吗。我之所以问是因为现在设喷淋实在是条件有限。要不我就给加上了。

回帖成功