医院手术室净化空调设计,应导入新的观点,概况如下:手术室净化空调对手术室空气途径的感染控制有效且不可替代;一个净化空调系统所负担的手术室间数宜少不宜多;引入污染度概念,在降低手术室关键区域污染度的同时,减少高净化级别手术室的送风量;引入局部强化送风的概念,即采用置换气流送风吊顶,在手术室关键区域形成单向流型气流组织,降低手术室关键区域的空气污染度;新风系统采用独立的初、中效两级过滤;采用定风量阀,以保证室内的正压分布。 采用以上新的设计观点设计的天津市某医院手术室净化空调系统于1999年底投入运行,效果良好。



附件名:2004851091677945659/Untitled-6.htm

文件大小:9K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxqing3399
    wxqing3399 沙发
    正在筹备发表论文,参考参考
    2011-03-28 09:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • danaokegzs620
    danaokegzs620 板凳
    我觉得也是,空调永恒的话题节能,永远没有解决。
    发展到现如今,随着自控的发达,大家就更淡化了节能这个话题了。
    2011-02-09 11:05:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VRV空调设计应注意的几个问题

论文简介: VRV空调有它设计安装方便、布置灵活多变、占建筑空间小、使用方便、可靠性高、平常运行费用省等优点。但存在以下问题:1.有的工程无新风系统;2. 有的工程在安装过程中发现室外机的用电量不够;3. 有的工程室内机选用不合理;4. 有的工程室外机布置存在时风不顺,排风不畅等诸多问题。 附件名:2004851091677446710/Untitled-4.htm 文件大小:4K