土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新建筑给排水规范中的问题????

新建筑给排水规范中的问题????

发布于:2003-10-22 21:09:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》中第3.2.9中的条文P137中写道”防渗墙的墙底标高不应低于蓄水池池底标高”这似乎很疑惑?如果防渗墙的墙底标高高于蓄水池池底标高,防渗墙的作用???????
不知道哪位同行可以解释一下。
我认为应该是“防渗墙的墙底标高不应高于蓄水池池底标高”

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • liuren1980
    liuren1980 沙发
    防渗墙的墙底标高不应低于蓄水池池底标高。如果防渗墙的墙底标高低于蓄水池池底标高那就起不到防渗的作用了,水就会从防渗墙底渗入,你可以画个示意图看看,是不是两个底至少一样高呀。
    2003-11-11 17:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • qdwjm
    qdwjm 板凳
    从规范要求设置防渗墙的目的来看,是为了防止水池被外界污染,应该是不高于池底标高.
    同意
    2003-11-11 09:48:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多