土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 该水幕系统如何考虑
我正在做一丙类仓库,由于面积超防火分区,甲方又不允许设防火墙分隔,决定采用防火分隔水幕分割防火分区,需要设一条60米长水幕,2L/S.m,则水量为120L/S,我决的太大了,水池及水泵会很大,不知这样是否合理,还有好解决方法吗?

全部回答(6 )

  • bird_passage
    规范解释条文说不支持大型水幕。现在有多种复合防火卷帘,耐火时间为2-4小时。价钱不算太贵。如果当地消防部门同意,可采用此种卷帘。连冷却水幕都可省了
    2004-02-26 16:30:26 来自 PC 评论 举报
  • yuwei
    用防火水幕是劳民伤财的事!还是尽量采用其他方式合理.如采用防火卷、帘防火墙等
    2004-02-26 13:48:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 706 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10