请教各位:异步电机电缆16平方以下是用四芯相同截面的还是用3+1的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pumpstation
    pumpstation 沙发
    因为第四芯为PE线,其截面的选择须按故障时通过的故障电流来校验其热稳定性,而按“16平方以下等截面、16~35选择16、35以上取相线的一半”的原则选择PE线截面实际就是基于热稳定性考虑给出的简化方法。
    2006-08-28 15:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • fcb0356
    fcb0356 板凳
    谢谢,可是为什么这么选呀?