土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教:纯水制备的疑问??

请教:纯水制备的疑问??

发布于:2006-08-28 14:02:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
产水量为6T/h,经过反渗透+阴阳离子交换(反渗透后出水电导率为10us/cm,即电阻率为0.1兆欧 厘米),请问出水的电阻率能达到5兆欧 厘米吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • guochaoyinggood
    不好意思新手问一个也许很白的话:阴阳床和混床有什么实质性的区别吗?为什么你们提到用这两种不同方式中会产生的运行费用问题?请高手些解答一下谢谢了!
    2007-04-19 16:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • wuxi925
    wuxi925 板凳
    主要是周期问题吧
    楼主说RO出水有10us,应该后面加个混床就可以达到5M了
    过年前在贵阳做了一套 一级RO+混床的
    原水500,RO出水7us,混床在12M左右

    调试阶段混床出水居然有18M。。。
    用了大概1个月,下来了
    不过那个单位用水很少,每天才开机1小时左右
    2007-04-19 13:26:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于纯水制备的疑问?

产水量为6T/h,经过反渗透+阴阳离子交换(反渗透后出水电导率为10us/cm),请问出水的电阻率能达到5兆欧 厘米吗?

回帖成功

经验值 +10