假设有一变阶的柱下独立承台,有一排若干基桩的内边缘已经越过变阶处(当然是靠近柱的方向),但基桩的截面重心仍在变阶处以外。即,该排基桩抗剪验算的剪跨比为负数。我的问题是该种情况下是否需要验算该排基桩对变阶处截面的剪切?如果需要,剪力又是多少?仍然取该排基桩的桩反力合力吗?(不计承台及覆土自重的抵消)在一次查看PKPM承台计算结果时,发现这种情况下剪力是零。当然承台的尺寸是程序自动生成的,自己选择的话不会发生这种纠结的问题。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
czws007
沙发
难度是用的 不过什么都要依据现场实际情况 光看这几张图 不能完全了解现场 很难解答 这个要计算 根据地下水位、土质情况、周围建筑及荷载情况确定。这个情况是设计院出的吗?? 难道当时没有考虑到施工间距的问题 还是施工单位自作主张(偷工)把开挖面减少了??
2011-12-20 10:54:20
赞同0
-
liuliangbao123
板凳
分析的很透彻,考虑得很周到