肉类加工行业污水:水量约4500t/d,COD 2000左右,氨氮 200, SS 300左右.现在两种处理方案(准备采用厌氧/好氧处理方法):

1 内部处理到GB8978-96三级标准后,纳管排放到城市污水处理场(需要自接3公里DN300的污水管,投资300万左右),需交给污水厂处理费用0.7元/t.

2 内部处理到GB8978-96二级标准,直接排入河流.

以上两种方案,从建设投资和运行成本综合考虑,哪种方案更节约投资呢? 大约各需要多少?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qingqingde_
    qingqingde_ 沙发
    netfany,说实话,你的立场是什么,业主还是污水处理站的承包设计方,承包方的话,当然第二种方案好,上面各楼都说得比较清楚了,但是业主的话建议还是考虑一下,如果企业是要长期做,还要扩大规模,第一种方案绝对合理,集中处理是趋势,迟早还得并入污水处理厂,如果以后规模上去了,水量加大,你的处理站改造就头疼死了,方案一虽然到时也会改,但因为是纳管,要好得多,再说,最好搞清楚,河流是那么好排的吗,别今天说好排,过两天政策收紧,要一级以上标准,那是哭都来不及。
    2003-10-30 21:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • tiger96
    tiger96 板凳
    其实,你可以跟污水处理厂交涉,看一看能否不处理直排。因为当污水处理厂容量够了后,加入上述废水可以改善一下水质。如果不需处理直排就好多了!
    2003-10-29 11:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 803 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

处理不了的污水怎么办

有个问题想请教大家,自来水厂的取水口在江的下游,污水处理厂的排水口在下游,之间必须有多大的间距才算合理;污水处理厂的规模太小,不能够满足城市水处理需要,那么剩下的没有能力处理的水最好的去向是什么?