谁知道 18000平方的2层综合楼消防水箱要多大啊

全部回答(2 )

  • sbwforever
    多层的现行规范没有综合楼的定义,所以归为其他建筑,室内消防水量15L/S,10min就是15X10X60=9000,所以如果只有消火栓就是9m3 ,如果还有喷淋就是18m3。你条件给的不明,只有靠猜了。
    2006-08-28 11:49:28 来自 PC 评论 举报
  • wjh1123
    18方应该够了吧