土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
求救,地采暖不热怎么办啊
求救,地采暖不热怎么办啊
单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!
发布于
2011-12-14 14:27:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(62 )
qhwsjy01
三点意见:
1。从16℃的供回水温差看,系统没有正常循环,(小流量、大温差)
2. 从0.02MPa供回水压差看,循环泵没有正常工作。
3. 循环泵的选型可能有问题,不是流量偏小,就是扬程偏小......
2012-02-02 10:57:02
来自 PC
评论
举报
lwt6667
赞同!压差很小,说明存在短路。
供水温度低了。
2012-02-01 23:14:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
guoyusong1114
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 576 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(62 )
1。从16℃的供回水温差看,系统没有正常循环,(小流量、大温差)
2. 从0.02MPa供回水压差看,循环泵没有正常工作。
3. 循环泵的选型可能有问题,不是流量偏小,就是扬程偏小......
赞同!压差很小,说明存在短路。
供水温度低了。