土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求救,地采暖不热怎么办啊
单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!

全部回答(62 )

  • qhwsjy01
    三点意见:
    1。从16℃的供回水温差看,系统没有正常循环,(小流量、大温差)
    2. 从0.02MPa供回水压差看,循环泵没有正常工作。
    3. 循环泵的选型可能有问题,不是流量偏小,就是扬程偏小......
    2012-02-02 10:57:02 来自 PC 评论 举报
  • lwt6667


    赞同!压差很小,说明存在短路。
    供水温度低了。
    2012-02-01 23:14:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10