PT手车的动触头如何选择?
PT手车的动触头如何选择?
假设系统为31.5KA,PT在正常工作时流经很小的电流,所以熔断器可以选择1A也可以选择0。5A的,触头一般选择400A或者630A的,那么其动触头短时耐受电流该如何选择呢?有何依据?
发布于
2006-08-28 11:14:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
汤逊
继续GB3906-2006:
6.6 短时耐受电流和峰值耐受电流
a) 主回路试验
(第二段)对这些试验,认为到辅助装置(例如电压互感器、辅助变压器、避雷器、脉冲电容器、电压检测装置和类似装置)的短连接线不是主回路的一部分。
2007-03-21 20:12:21
来自 PC
评论
举报
jk_00
找了一下,是工厂配电设计手册上说的,但没有指明是触头.
根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校验。
(1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。
(2)电压互感器回路内的母线。
(3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的部位。主要用于非重要用电场所的母线。
(4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。
2007-03-19 14:36:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jk_00
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
180
回复
2241
粉丝
23
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.95 万条内容 · 550 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(22 )
