假设系统为31.5KA,PT在正常工作时流经很小的电流,所以熔断器可以选择1A也可以选择0。5A的,触头一般选择400A或者630A的,那么其动触头短时耐受电流该如何选择呢?有何依据?

全部回答(22 )

  • 汤逊
    继续GB3906-2006:

    6.6 短时耐受电流和峰值耐受电流
    a) 主回路试验
    (第二段)对这些试验,认为到辅助装置(例如电压互感器、辅助变压器、避雷器、脉冲电容器、电压检测装置和类似装置)的短连接线不是主回路的一部分。
    2007-03-21 20:12:21 来自 PC 评论 举报
  • jk_00
    找了一下,是工厂配电设计手册上说的,但没有指明是触头.
    根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校验。
    (1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。
    (2)电压互感器回路内的母线。
    (3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的部位。主要用于非重要用电场所的母线。
    (4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。
    2007-03-19 14:36:19 来自 PC 评论 举报