关于红外光束感烟探测器设置位置的疑虑?

发布于:2006-08-28 10:27:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《火灾报警系统设计规范》8。2。1 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0M,距地高度不宜超过20M.
我对于 “红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0M”这句话有些不理解。现在很多公共建筑有中庭,或大厅部分上下两层联通,屋顶是网架结构,这样的话,红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0M该怎样设置呢?
回想起以前做的工程不符合这条规范。请教一下大家都是怎么设置红外光束感烟探测器的?谢谢
  • yuanfen010
    yuanfen010 沙发
    距网架底部0.3-1M
    2006-08-29 22:12:29