关于雨淋系统

发布于:2003-10-21 19:06:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟现在有一工程,首层12米净空高的展厅。我设雨淋系统。面积1800平。依照规范,每个雨淋阀控火面积不宜超160平(轻度1级),需要设11个雨淋阀,每个雨淋阀带大概12个洒水喷头。雨淋阀在加压泵加压管路后并联(11个)。为了不使火灾蔓延,喷淋管网各雨淋系统用止回阀控制一个或两个边界喷头。雨淋阀装设在喷淋立管底部1.2米高处(但是建筑没有做雨淋阀间哦,我才不管呢)。整个系统用火灾自动报警监控。
请教:1.我这个方案有什么问题??
2.电磁阀是个什么东西?什么作用?原理??
3.规范上面说:“。。。。并联雨淋阀应在阀腔装止回阀。。。。”怎样理解??为什么要装??
4消防水箱10MIN水量是按找1800平所有喷头全部打开算,还是怎样算??还有喷淋泵的流量计算也是这样吗?
请高手们不吝赐教,小弟很急啊。另外请尽量详细点,小弟很笨的。[em17]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • water910421
    water910421 沙发
    在喷淋水泵的选型时要注意喷淋泵的流量,考虑两个相邻的防火区同时喷水。
    2003-10-23 21:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • 20010923gps
    20010923gps 板凳
    上面的兄弟说法不一样啊,我究竟应该怎样做呢?
    2003-10-22 12:39:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多