对于石油化工企业,有些小装置只需要低压消防管网,请问低压消防管网也需要设稳压泵吗?低压消防管网的压力应该达到多少呢?我们平时做的泵的扬程是50米,可外面的老师说小了,我想了想好象是小了一些,因为在消火栓出口如果需要0.35MPa压力的时候可能就小了点,现在已经做完了,该怎么办啊?好烦啊!

全部回答(9 )

  • zlmaggie
    我看到有专门为自动喷淋系统而设计的稳压泵系列,是不是表示自动喷淋系统设稳压泵啊?自动喷淋真的好麻烦,我从来没做过,压力高了要减压,压力低了要稳压
    2006-08-30 15:11:30 来自 PC 评论 举报
  • zlmaggie
    主要的重点不在于建筑消防上,我觉得对于20米高的厂房,不需要设稳压泵。
    重点在于二甲醚储罐的消防喷淋冷却水系统,我们以前做的是手动控制阀门,也没考虑消防管网因渗漏而引起的压力下降,只是说明消防水泵应经常起闭以保持管网压力。现在老师要做自动喷淋系统,就要求管网一直保持所要求的压力。我看规范上说储罐的喷淋没有强制要求得自动的吧?即使用自动喷淋就一定得用稳压泵吗?
    2006-08-28 16:41:28 来自 PC 评论 举报