我现在在做一个项目,有两户卫生间相邻,建筑只考虑了一个管道井,能不能共用一根排水立管啊。

全部回答(10 )

  • deng_26369916

    ---在管道井里共用排水立管,安装上会比较困难(有时转几个弯也未必装得上),这个在CAD上一画就可看出来。我的做法是排水立管分开,两排水管中间安装通气管,保证施工单位不会骂娘。
    2012-01-19 11:55:19 来自 PC 评论 举报
  • fox-angel
    还是不建议合用,否则不管你怎么设置检查口都有可能影响到隔壁的住户,再考虑最不利情况,万一要更换的情况下,影响面就更广了。
    2012-01-18 17:15:18 来自 PC 评论 举报