具体这是什么意思? 1.73 0.9 0.38 是怎么来的 算出电流了 怎么选用的 电缆和敷设方式 ?电压损失计算: 楼高18m 变电站距本楼100m Ua%=0.053/A.km Ij=138A U%=Ua%*Ij*L=0.053*138*0.1=0.71<0.5 其中Ua%什什么意思?算出的结果和0.5有什么关系?我是刚学习电气的,希望有好心的师傅帮忙解答一下 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
米克
沙发
不用T接箱啊!T接端子直接放在线槽里了。
2011-12-15 16:14:15
赞同0
-
qyk14096
板凳
高层建筑用梯接箱还是比较普遍的,它和插接箱有区别,主要考虑在管井出线的地方一个明显断开点,方便维修。若用预分支电缆检修管井出线电缆就比较困难。