正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
建筑施工
66.01 万条内容 · 1630 人订阅
阅读下一篇
我不是专业学工民建的现在在工地学徒 学放线想学经纬仪和全站仪,但是师傅根本不教我 他特别保守,我只能自己天天练习,很累,效果也不好谁有经纬仪和全站仪的使用说明,请上传,小弟感激不尽!我想先学会放线,以后做技术员,一步步向上麻烦大家帮帮忙!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
huangyong.hmz
沙发
某年迫于生活搞起了市政,做监理。由于放线时测量员搞低了10多cm,施工单位、甲方和设计的商量能不能把桥面混凝土加厚,设计同意,但要求多加一层抗裂面筋。验收的时候我看到那附加的面筋还是紧贴着原设计的面筋,就要求施工单位把那层面筋的标高调整好,施工单位的总施工马上解释说:“没关系的,混凝土一打上去这钢筋就会浮起来了。”我半响无语:这是钢筋还是TMD竹子木片?总监和施工的项目经理、总工在那边只翻白眼。
2009-04-23 18:00:23
赞同0
-
huangyong.hmz
板凳
曾经在某著名地产商的工地做监理,一栋32层的高层主体已经17层了,设计变更在一层入户大堂加块板,于是植筋。结果该栋楼的专监发现一根框架柱外表有明显修补的痕迹,以前只认为是普通的修补没注意。但一钻洞发现从一层板往上两米高范围的混凝土用手就能抠下来(设计强度C50),再仔细看和这根柱相连的梁都有裂缝,于是监理吓坏了,上报甲方、设计,随后全部停工进行加固。施工单位的人非常气愤,骂我们监理:“本来就是个小感冒,你们监理这群赤脚医生搞不定,非要叫设计来搞专家会诊,结果会诊个癌症出来……”
2009-04-23 17:51:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报