请问双栓双立管是什么样子的?用在什么情况?“双栓”是指双阀双出口型消火栓吗
请问双栓双立管是什么样子的?用在什么情况?“双栓”是指双阀双出口型消火栓吗
请问双栓双立管是什么样子的?用在什么情况?“双栓”是指双阀双出口型消火栓吗
发布于
2011-12-14 10:39:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
zhujinyang
新消规第7.4.6条没看到有提双栓,只规定高度小等于54米单元一跑楼梯可一股水柱到达。第8.1.6.2条文及说明立管检修仍应有必要的消防用水。,单立管是保证不了的,国标图图集04S202已废由15S202代替。总说明说可采用双立管双栓箱,见第23页。个人认为,立管检修的几率很小,双栓在一个箱内,火焰覆盖不能备用。还是单栓单立管为合理。多单元有阁楼可多立管连成上环路。