土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 双切开关前的浪涌保护器的安装位置问题?

双切开关前的浪涌保护器的安装位置问题?

发布于:2006-08-27 22:23:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
前提条件是:两路电源先进断路器,然后再进浪涌保护器,
问题是:浪涌保护器是安装在断路器后双切开关前;还是安装在双切开关后?请各位给出依据。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • elite
    elite 沙发
    非常感谢
    2006-09-09 22:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • gzasp
    gzasp 板凳
    依据是需要数据的:
    1/要得知你"双切开关"以及你开关前断路器的耐瞬态过电压的具体数值
    2/此开关的上一级供电装置经过spd保护后,在开关前线路的过电压的值.

    如果你的开关和断路器可以耐受 该处过电压的值,那么可以在你开关后进行保护,也就是说只需要一套产品
    如果你的开关和断路器不能耐受,则需要安装在断路器前端,也就是说需要二套产品.
    2006-08-31 12:21:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷针安装的反击间距问题

避雷针安装的与被保护物间距三米 但与其金属基础的间距不够一米 怎么补救呀 急盼赐教

回帖成功

经验值 +10