土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 零序保护的问题????????

零序保护的问题????????

发布于:2006-08-27 21:48:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教高手,在10KV系统中有一条馈线单相接地,此时的零序电流应该是各条馈线对地电容电流之和,哪位高手可以告诉我这个的计算公式么?还有个问题,如果进线线路接地,此时进线的零序电流又是如何算的?急需高手的解答!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dhg086
    dhg086 沙发
    谢谢两位高手的指点.
    2006-09-04 14:48:04

    回复 举报
    赞同0
  • eddiepan
    eddiepan 板凳
    系统的任何一点接地,流向该点的电容电流都接近等于系统总的电容电流.(由于接地点的线路的电容电流的一部分不经过另序CT).
    你只要计算出系统的总的电容电流就OK了.算其他的,无用.
    计算方法,请查阅西北院编的电力设计手册.
    2006-08-29 14:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆接地

对于35KV及以下电缆是否可以一端接地,还是短距离电力电缆可以一端接地而长距离的要两端接地?

回帖成功

经验值 +10