土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 天面避雷针高度的计算

天面避雷针高度的计算

发布于:2006-08-27 13:54:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
从《民用建筑电气设计规范》附录四得知:
1. 单支避雷针的保护范围应按下列方法确定(附图4.1)。
(1)当避雷针高度h小于或等于滚球半径hr时:
① 距地面hr处作一平行于地面的平行线;
② 以针尖为圆心,hr为半径,作弧线交于平行线的A、B两点;
③ 以A、B为圆心,hr为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线起到地面止就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体;

1156658784798.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • song1005
    song1005 沙发
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    2009-07-30 00:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 板凳


    您说的对,我以为题目就写着‘天面’,人们自然会想到是建筑上的天面了。天面上的高处、转角或突出的地方需要设置避雷针作为接闪器,上述计算出来避雷针的安装距离是最大的。谢谢!!
    2006-09-24 12:06:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卷烟生产厂房如何设计消防报警设备?

卷烟生产厂房,选用那种报警设备?谁做个这方面的设计,能不能告诉我!

回帖成功

经验值 +10