土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 26层的住宅水图看不懂,请帮忙。

26层的住宅水图看不懂,请帮忙。

发布于:2006-08-27 12:34:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个26层的住宅,屋顶高度78.5米。
1.在给水系统图中,分了高低中三个区,低区(1-9层)给水设计工作压力0.40mpa,中区(10-18层)给水设计工作压力0.76mpa,高区(19-26层)给水设计工作压力1.2mpa,请问分区的层数是如何定出来的,0.4mpa,0.76mpa,1.2mpa是如何算出的?
2.在消火栓系统图中,在13至14层中间设减压阀组,阀后压力为0.25mpa,
-1至4层和14至19层采用减压稳压消火栓,消火栓工作压力为1.2MPa.请问0.25mpa和1.2mpa是如何计算出的?
3.地下的人防工程中有一个34方的战时饮用水箱和一个22方的生活水箱,这两种水箱有区别吗?另外地下的人防工程中的活门室有何作用?为什么里面有地漏?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mayifan
    mayifan 沙发
    感谢little strong 的帮助。
    2006-08-29 19:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳


    应该奖励的,但是这个月的分数已经被我奖完了,下个月再补吧!
    2006-08-29 16:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓系统管道的管径应该怎么确定?

做了一段消防了,但突然发现还不知道消火栓系统的管径是怎么确定的?希望高手帮忙解答,谢谢!