阅读下一篇
地下商场防排烟问题:请教版主黄昊及各位仁以下几个问题: 一、对于地下商店的几个问题: 1、在建筑设计防火规范中规定:地下商店的防排烟设计应按《人民防空设计规范>>执行,具体怎么执行我有点不是太明白,是和人防设计平时一样还是和人防设计战时一样?排烟量是怎么确定的? 2、如果地下商场的排烟量按60m3/h.m2(或120m3/h.m2),送风量不小于排烟量的50%,为了与平时通风相结合选用双速风机,那么平时的送风机的风量也就没有排风的风量大,平时空调也同时运行的话就不能满足室内正压的要求,请教大家在这个问题上是如何处理的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
hxd19811001
沙发
用转轮式换热器或翅片换热机组可以完全解决问题,它的热回收率为60%。
2006-12-23 16:14:23
赞同0
-
rekoba
板凳
看来北方暖通设计分项较多.呵呵.
2006-12-15 13:49:15
赞同0