土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求救:双向板长短边比在2-3的计算

紧急求救:双向板长短边比在2-3的计算

发布于:2006-08-27 10:16:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠:我现在做设计遇到板长宽比是2.22,及a/b=0.45,按规范,宜
按双向板计算,我照做了,可是在查表时遇到问题了。
表中a/b都是在0.5-1之间,a/b=0.45的符合支承要求的在表中查不到。
怎么办?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cscec-lhl
    cscec-lhl 沙发
    二搂说的对
    2006-08-29 18:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • zyzl
    zyzl 板凳
    你这个比值可以按0.5取长边弯矩系数。
    配筋结果只会安全!如果你想细算可参考相关薄板计算书
    当然按构造取钢也可,毕竟是规范的建议。
    2006-08-27 13:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多