求教:坡地住宅区设减压稳压阀好不好?

发布于:2006-08-26 21:57:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个坡地住宅区(高差仅5m)约8栋住宅(均为6层),单体已建好(其他设计院设计),现让我们作外线设计。按2006住宅建筑规范规定入户压力(静压)不应大于0.35MPa(强规),市政给水压力(以地势最高一栋住宅室外地面标高计)约0.35MPa,而单体均没有设计减压装置,故其他几座地势底的住宅均需在室外水表井处减压(管径大于等于DN65有旁通),减压阀进出口前后压力最大差值不过2m~5m,这样采用Y410减压稳压阀可以吗?有更好的设计解决办法吗?如果从使用角度考虑,不减压也不会有什么危害,关键就是如何通过审图关及满足规范,真头痛。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jfgjfg72
    jfgjfg72 沙发
    资料上介绍Y410减压稳压阀一般减压0.1MPa,还没听说减静压0.02~0.05MPa,不知可行否?按其工作原理来说,应该可以减压0~其减压指标值(如0.1MPa),各位同行,你们同意我以上看法吗?
    2006-08-29 23:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • ccm9810204
    ccm9810204 板凳
    楼主的办法是正常的手段啊

    好像就是有1/3的比例不能超的问题是吗
    2006-08-29 11:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。