建筑设计
\
公共建筑设计
\
外贴幕墙顶部防水做法求教
外贴幕墙顶部防水做法求教
我做了一个办公楼,正立面是三层高通长幕墙,本来想最底和最高处墙厚些,中间窗台和框架梁处做薄些,使玻璃幕墙从外面看起来是通长,而且和外墙平齐,结果施工队把从上到下的墙都做成了同厚,而且又未预留任何部件,导致玻璃幕只能外贴,请问外贴时,顶部的防水怎么处理?,是在幕墙顶端上部加小挑檐?还是幕墙厂家可自行解决呢?谢谢各位!!!
发布于
2006-08-26 21:54:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
naiying
可以四周做一条装饰性的方管(或铝板),即可以处理收口问题,又能防水.
2006-08-31 18:24:31
来自 PC
评论
举报
oasis6699
幕墙图集上有节点,找找看