这样差动动作合理吗?
这样差动动作合理吗?
35kV变电站雷击引起主变差动保护跳闸,两次避雷器均动作,10kV有一条线路速断跳闸。
查无原因,主变试验没问题。
请高手帮忙分析是什么原因引起差动动作的!!
发布于
2006-08-26 20:50:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
syhua
从CT查起
2006-09-13 16:52:13
来自 PC
评论
举报
cao345
楼主对变压器的接地做一下测试吧,可能变压器的接地不合格,特别是对胡有载调压变压器。
2006-08-28 22:38:28
来自 PC
评论
举报