土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 降低冷凝压力对系统的回油有什么影响?

降低冷凝压力对系统的回油有什么影响?

发布于:2006-08-26 20:00:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
降低冷凝压力对系统的回油有什么影响?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xmw6363
    xmw6363 沙发
    回油问题比较复杂,主要问题处在带油速度问题上,流速低一般在蒸发器侧,在低负荷下(蒸发一般温度较低),蒸发器出口流速降低,另外回气中含油量低,所以回油困难。冷凝器的冷凝温度对回油不取决定因素,仅会影响回油。主要在于冷凝压力对膨胀阀前供液压力的影响,供液压力高,一般来说阀前液体的饱和度低温度高,蒸发温度也会提高,所以回气的含油量会提高,对回油回有利。冷凝器本生是不存在回油问题的,因为是靠压缩机排气压力推动液体流动,即使冷凝器内出现制冷剂与油有分离,油也会回到蒸发器中去的。要解决蒸发器低负荷下回油问题可以从改变蒸发器温度上考虑,提高回气含油量即可。
    2007-11-16 11:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • xmw6363
    xmw6363 板凳
    回油问题比较复杂,主要问题处在带油速度问题上,流速低一般在蒸发器侧,在低负荷下(蒸发一般温度较低),蒸发器出口流速降低,所以回油困难。
    2007-11-16 10:56:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特灵离心机组的油一旦见空气就变质吗?

最近在安装一台特灵650ton的离心机时,因为不小心把油过滤器旁的一个角阀碰裂,油当场就漏了出来。当时想把油抽出来以后在注回机组,咨询完特灵售后服务人员以后,得知此油必须得更换,一旦见了空气就会变成酸性,我不太懂这个,不知道是真是假?请各位大侠指教!