特灵离心机组的油一旦见空气就变质吗?
特灵离心机组的油一旦见空气就变质吗?
最近在安装一台特灵650ton的离心机时,因为不小心把油过滤器旁的一个角阀碰裂,油当场就漏了出来。当时想把油抽出来以后在注回机组,咨询完特灵售后服务人员以后,得知此油必须得更换,一旦见了空气就会变成酸性,我不太懂这个,不知道是真是假?请各位大侠指教!
发布于
2006-08-26 15:44:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zwhkaoyan
特灵的朋友快来说说阿。顶~~~~~~~~~~~~~
2006-08-31 14:55:31
来自 PC
评论
举报
nitsu
据个人了解:
如果冷冻油较长时间接触空气,确实会变质!特别是POE油!
特灵空调如果是离心机!冷媒多为R123,属于负压冷媒!其冷冻油的参数和特性不是甚了解!(在此顺便请有这方面资料的朋友提供一下!多谢了!)!只是考虑到因该系统相对有较多空气进入!应该影响不太大!
如果是螺杆机!冷媒是134A的!就属于POE合成油!如果接触空气!能够从空气中吸收水分!使冷冻油酸度增加!影响系统的洁净度!甚至出现镀铜现象!
如果是新机:建议由厂家专业处理!这样使用也会更放心!
2006-08-27 03:31:27
来自 PC
评论
举报
相关推荐
yangcongyong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
31
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 835 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
