土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何定量计算变频调速水泵节能水平
大家都在使用变频控制的水泵,但是最近有人问我电机的供电频率调到30MHz,原有30kw电机的水泵到底节约多少电?我真得给问住了,而且我周围的所有人也同样犯傻了,请明白电气的高人指点一二。(原来给排水中也有难题啊!)

全部回答(8 )

  • antu2000
    现在厂家所说的节能只是一个相对的说法,我认为应用于工程中的所谓节能,应该看是否在使用整个过程中节能,但是,据我所了解的资料和调查的情况看,变频恰恰是比气压给水更不节能的一个系统,现在正在研究中,相信不就会有一个结论来的.
    2003-11-11 21:47:11 来自 PC 评论 举报
  • cici
    应该从本质上讲,变频的结果是改变了电机的转速,所以近似认为水泵曲线相应下推,按照流量与转速正比0.6,扬程与转速平方比0.36,功率与转速立方比0.216(理论上)。此指轴功率,30kw的电机应该是标称功率,不能依次计算。要根据运行点,按照上面的比例来理论确定。还要考虑,变频器的能量损失,电机效率下降等。
    2003-11-05 13:58:05 来自 PC 评论 举报