帮忙解决图纸审查问题各位帮忙,急:有三座厂房,厂房1、厂房2和厂房3,其中厂房1和厂房2各为一层,占地面积各为500平方,高度为9米,厂房3为二层,占地面积为480平方,高度为6.6米,厂房都为家具厂。我把厂房1和厂房2各设了一个室内消防栓,厂房3设了5个室内消防栓,厂区内设了一个室外消防栓,厂区半径为40米,设计为市政直接供水。图纸审查后,叫我说明厂房火灾危险性分类,以及室内消火栓用水量,室外用水量。请问如何回答呢?室内消火栓用水量是不是三座厂房的室内消防用水量之和?是不是叫我设消防水池和泵房?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
wwcq
沙发
建议先考察市政资料,能否接二根引入管是由自来水公司决定的。如果不能,那就只能设消防水池。
2003-10-30 10:58:30
赞同0
-
czbi
板凳
两根给水管必须保持距离不小于10m。
2003-10-30 09:48:30
赞同0