新装电容柜投入一天后熔断器烧掉3个为什么?
新装电容柜投入一天后熔断器烧掉3个为什么?
前几天我单位新装了一台电容柜,投运24小时后,发现电流不平衡,然后打开柜门发现烧了3个熔断器,这是什么道理!恳请高手答复。电容器型号是BCMJ-0.4-25-3,熔断器型号是NT00-63A的,照道理应该是相互匹配的,但还是烧了!
发布于
2006-08-26 17:30:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
markmean
请楼主把设备情况说清楚,利于大家讨论,怀疑是谐波惹得祸!!
2007-07-06 14:16:06
来自 PC
评论
举报
hgm1974
滤波惹的祸~ 建议根据负荷情况加装滤波器
2006-08-30 23:14:30
来自 PC
评论
举报