新规范说止回阀不能装在水流从上向下的立管上,请问水箱出水管的止回阀一定要横装吗?
新规范说止回阀不能装在水流从上向下的立管上,请问水箱出水管的止回阀一定要横装吗?
新规范说止回阀不能装在水流从上向下的立管上,请问水箱出水管的止回阀一定要横装吗?还是有其他方法??谢谢!
发布于
2003-10-19 17:06:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
zengjm
那规范为什么要这样说??
2003-10-27 15:33:27
来自 PC
评论
举报
shuibaobao
普通止回阀,可以安装在,横管上,和,正常水流方向从下向上的立管上!
止回阀一般是靠重力和压力关闭的,要打开,止回阀需要一定的压差,如果安装在,正常水流从上向下流的立管上,上面的压力大于下面的。止回阀就打开了,水就可以低速回流,没有止回的效果了,想想他的工作原理,就知道了!
离心泵进水管止回阀也一样,水泵启动了,下面的压力大于上面的。所以,止回阀冲开了,水从下往上流!水泵停了,上面压力大于下面的,起到了止回效果了!