土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 新规范说止回阀不能装在水流从上向下的立管上,请问水箱出水管的止回阀一定要横装吗?
新规范说止回阀不能装在水流从上向下的立管上,请问水箱出水管的止回阀一定要横装吗?还是有其他方法??谢谢!

全部回答(13 )

  • zengjm
    那规范为什么要这样说??
    2003-10-27 15:33:27 来自 PC 评论 举报
  • shuibaobao
    普通止回阀,可以安装在,横管上,和,正常水流方向从下向上的立管上!

    止回阀一般是靠重力和压力关闭的,要打开,止回阀需要一定的压差,如果安装在,正常水流从上向下流的立管上,上面的压力大于下面的。止回阀就打开了,水就可以低速回流,没有止回的效果了,想想他的工作原理,就知道了!
    离心泵进水管止回阀也一样,水泵启动了,下面的压力大于上面的。所以,止回阀冲开了,水从下往上流!水泵停了,上面压力大于下面的,起到了止回效果了!
    2003-10-27 09:42:27 来自 PC 评论 举报