按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版):
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区处。
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。
及《建筑设计防火规范》GB50016-2006

现在想请教一下8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。是不是包括设置甲级防火门的房间?
如果设置甲级防火门就代表是重要的或火灾危险性大的房间吗?设置其他防火门的房间是不是也要设防火阀呢?还请各位帮忙理解一下。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lysapphire
    lysapphire 沙发
    其实这个问题就是问哪些地方需设置甲级防火门,然后与《高规》中必须加防火阀的地方对照,才算有根据
    2011-12-15 17:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhangpan888
    zhangpan888 板凳
    这个肯定要加防火阀,防火门就是为了火灾延长明火蔓延时间,你拿已风管穿过有防火门房间的墙壁 那火灾时火苗全从风管窜进去了 还防什么火呀,防火阀肯定要加
    2011-12-15 17:15:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多