发布于:2011-12-13 17:35:13
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版):
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区处。
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。
及《建筑设计防火规范》GB50016-2006
现在想请教一下8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。是不是包括设置甲级防火门的房间?
如果设置甲级防火门就代表是重要的或火灾危险性大的房间吗?设置其他防火门的房间是不是也要设防火阀呢?还请各位帮忙理解一下。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报